原创论文代写网

代写论文
代写中心 海量范文 原创论文网通告:
您的位置首页 > 毕业论文 > 论文代写内容          搜索:

建筑框架—核心筒结构应用探析

论文发布时间:02-14 |  来源:论文网收集 |  发布者: |阅读:次.


网站上论文来自网络收集,不是原创的.我们提供原创论文代写,包通过,包修改.请联系在线老师咨询.


认证QQ:4000123242  认证QQ:2852358635  程老师:56223941  更多老师在线>>>
  摘要:高层建筑结构受力不同于多层建筑结构, 水平风荷载或地震作用引起结构变化起主导作用。通过对框架-核心筒的平面结构布置、刚度 (位移角、位移比) 、周期比、强度 (剪力墙和框架柱的内力计算) 、框架部分地震剪力及倾覆力矩等方面进行计算比较, 使其更好地发挥抗震抗风性能。
  
  关键词:框架-核心筒; 建筑结构; 刚度; 强度;
     On application of frame-core tube structures in projects   
  Abstract:The paper indicates the stress at the high-rise architectural buildings differs from multi-floor architectural structures, illustrates the structural changes caused by the horizontal wind loading or earthquake, and undertakes the calculation and comparison from the allocation of plane structure, stiffness, period ratio, strength wall and framework columns for framework-core tube, so as to exert its seismic and wind-resistance performance in a better way.
  
  Keyword:frame-core tube; architectural structure; stiffness; strength;
  
  0、引言
  
  筒体结构, 属于高层建筑结构, 一般包括框筒、框架-核心筒、筒中筒结构等。框架核心筒外围是由梁柱构成的框架受力体系, 而中间是筒体 (比如电梯井) , 因为筒体在中间, 所以称为核心筒。框筒结构体系是在建筑结构物四周布置框架柱与框架梁, 框架柱间距较小、框架梁截面高度较高结构形式;筒中筒结构由框筒作为外筒, 钢筋混凝土剪力墙设置在内部;框筒结构与筒中筒结构抗扭转刚度较大, 由于柱距较小使得通风效果较框架-核心筒弱。目前国内建筑结构高度超过100 m以上的高层大多数采用筒体结构。
  
  框架-核心筒四周边布置柱框架, 一般柱距较大 (外部框架柱到内部剪力墙的距离为10 m左右) , 在结构内部布置钢筋混凝土剪力墙, 形成框架-核心筒。该体系空间效果好、布置满足需要、采光与通风效果较好, 广泛应用于甲级写字楼、高档酒店。20世纪90年代以来, 该体系在深圳、上海、北京、广州得到快速发展, 随后其他城市也陆续建设。
  
  1、工程概况
  
  某办公写字楼位于城市市区中心, 地下2层, 地下2层与地下1层层高依次为4.5 m和4.5 m;地面以上建筑楼层为23层, 首层建筑层高为5.4 m;2层~6层建筑层高为4.8 m, 该5层为五星级商务酒店;其他层为办公层, 层高度为3.9 m, 结构总高度94.8 m, 总建筑面积32 215 m2.
  
  本地区属于7度抗震设防烈度区, 设计基本地震加速度值为0.15g, 地震分组为第二组, 当地基本风压为0.55 k Pa (对风荷载属于敏感, 在计算强度时应将基本风压值放大1.1倍) .建筑物为矩形截面, 属于丙类抗震设防类别, 场地类别一类, 设计基准期50, 结构安全等级二级, 地基基础设计等级为甲级, 由《抗规》或《高规》确定:核心筒和外框架抗震等级均为二级。
  
  外框架平面轮廓线尺寸为36.6 m×33.2 m, 长宽比1.1;混凝土核心筒外墙中心线尺寸X方向17.2 m, Y方向15 m.本结构高宽比为2.86, 《高层混凝土技术规程》规定钢筋混凝土框架-核心筒适用的最大高宽比为7, 高宽比对结构刚度、整体稳定性、抗倾覆能力、承载力和经济效果起宏观控制, 本结构核心筒宽高比值为0.158 (满足规定要求) .
  
  2、结构计算结果分析与比较
  
  2.1 结构布置方案图
  
  结构标准层方案见图1.
  
  2.2 墙柱构件截面尺寸大小、混凝土标号材料信息

     
  地下室2层~地上4层:墙体厚度400、柱1【论文论文就找SaylUn.Com原创论文网,QQ:56223.941】 100×1 100, 墙、柱混凝土等级C55, 梁、板C45;地上5层~9层:墙体厚度350、柱1 000×1 000, 墙、柱混凝土等级C50, 梁、板C40;10层~14层:墙体厚度300、柱900×900, 墙、柱混凝土等级C45, 梁、板C35;15层~19层:墙体厚度250、柱800×800, 墙、柱混凝土等级C40, 梁、板C30;20层~23层:墙体厚度200、柱700×700, 墙、柱混凝土等级C35, 梁、板C25.
  
  2.3 各个指标计算结果信息
  
  2.3.1 框架部分分配的地震倾覆力矩
  
  X方向框架部分分配的地震倾覆力矩为21.1%, Y方向框架部分分配的地震倾覆力矩25.7%, 满足框架-核心筒的各个抗侧力构件分担的弯矩比例要求。如果框架承担低于20%, 在满足其他的条件下, 适当加强框架柱的刚度或降低核心筒的刚度, 从而使各个抗侧力单元强度和刚度比例分配恰当, 有利于建筑结构抗震抗风。